lỗi thiết kế cống dọc
-
- Bài viết: 32
- Ngày tham gia: T.Hai 17/09/12 21:14
- Liên hệ:
lỗi thiết kế cống dọc
thầy xem phần trắc dọc cống trái! bị lỗi chỗ thay đổi đường kính cống, có đoạn nối có độ dốc ,mà lại không bắt đúng giếng
- Tập tin đính kèm
-
- Untitled.png (10.65 KiB) Đã xem 12711 lần
-
- Số bài viết
- Bài viết: 3401
- Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
- Đến từ: Học viện KTQS
- Liên hệ:
Re: lỗi thiết kế cống dọc
Bạn tìm cách xóa đoạn TdnPolyline tại vị trí tương ứng đó đi, ví dụ như bằng lệnh XDTP
Với lại bạn cho xem mỗi hình như vậy thì khác gì thầy bói xem voi
Với lại bạn cho xem mỗi hình như vậy thì khác gì thầy bói xem voi
-
- Bài viết: 32
- Ngày tham gia: T.Hai 17/09/12 21:14
- Liên hệ:
Re: lỗi thiết kế cống dọc
dạ xóa 1 đoạn thỳ cũng không được nó làm sai lệch khoảng cách có đoạn đúng đoạn sai.
-
- Số bài viết
- Bài viết: 3401
- Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
- Đến từ: Học viện KTQS
- Liên hệ:
Re: lỗi thiết kế cống dọc
Bạn nên up bản vẽ lên chứ hình như vậy thì biết làm sao mà nói
-
- Bài viết: 32
- Ngày tham gia: T.Hai 17/09/12 21:14
- Liên hệ:
Re: lỗi thiết kế cống dọc
dạ đây al2 bản vẽ 7.4 chú xem wa cho e ạ
-
- Bài viết: 32
- Ngày tham gia: T.Hai 17/09/12 21:14
- Liên hệ:
Re: lỗi thiết kế cống dọc
Bản vẽ mẫu gởi chú mail chú
-
- Số bài viết
- Bài viết: 3401
- Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
- Đến từ: Học viện KTQS
- Liên hệ:
Re: lỗi thiết kế cống dọc
Bạn chờ để tôi sửa lại lệnh TKC
-
- Số bài viết
- Bài viết: 3401
- Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
- Đến từ: Học viện KTQS
- Liên hệ:
Re: lỗi thiết kế cống dọc
Bạn cập nhật lại bản 14-7 sau đó chạy lại TKC.
Mẫu bảng trắc dọc khi điền cao độ các đường cống không chọn Theo giếng thu nữa mà chon Theo đỉnh
Mẫu bảng trắc dọc khi điền cao độ các đường cống không chọn Theo giếng thu nữa mà chon Theo đỉnh
- hoangnt2011
- Bài viết: 168
- Ngày tham gia: T.Sáu 18/03/11 9:44
- Đến từ: Công ty TNHH Tư Vấn Giao Thông Xây Dựng - Nha Trang - Khánh Hòa
- Liên hệ:
Re: lỗi thiết kế cống dọc
Thưa chú, cách xử lý khi bị mất khoảng cách và đường dóng các hố thu như thế nào ạ? Cháu gửi bản vẽ kèm để chú xem.
- Tập tin đính kèm
-
- TEST HTTN.rar
- (394.29 KiB) Đã tải 500 lần
-
- Số bài viết
- Bài viết: 3401
- Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
- Đến từ: Học viện KTQS
- Liên hệ:
Re: lỗi thiết kế cống dọc
Thiếu là do đường trắc dọc mà bạn dùng để kéo đường dóng hoặc đường để xác định cao độ miệng giếng của lệnh MCGT của bạn bị thiếu.
Phải tìm cách mà thêm vào (ví dụ grip để kéo dài)
Phải tìm cách mà thêm vào (ví dụ grip để kéo dài)
- Tập tin đính kèm
-
- untitled.JPG (28.84 KiB) Đã xem 11863 lần
- hoangnt2011
- Bài viết: 168
- Ngày tham gia: T.Sáu 18/03/11 9:44
- Đến từ: Công ty TNHH Tư Vấn Giao Thông Xây Dựng - Nha Trang - Khánh Hòa
- Liên hệ:
Re: lỗi thiết kế cống dọc
Không phải Grid chú ạ, cháu đã thử rồi, nhưng khi chạy TD của cống từ đầu đã mất rồi.. Trên bãn vẽ vẫn có HT thuộc tuyến cống nhưng vẫn không thể hiện được trắc dọc...
Chú có thể hướng dẫn cho cháu thao tác làm rõ hơn được không ạ? Cháu loay hoay mãi..
Chú có thể hướng dẫn cho cháu thao tác làm rõ hơn được không ạ? Cháu loay hoay mãi..
-
- Số bài viết
- Bài viết: 3401
- Ngày tham gia: T.Bảy 14/08/10 20:34
- Đến từ: Học viện KTQS
- Liên hệ:
Re: lỗi thiết kế cống dọc
Tôi dùng chế độ GRIP của AutoCAD để kéo ra thôi (Lưu ý chọn chế độ Grip đỉnh TdnPolyline của lệnh TC)
Trên bãn vẽ vẫn có HT thuộc tuyến cống nhưng vẫn không thể hiện được trắc dọc.: nhưng khi MCGT không xác định được cao độ miệng giếng theo đường trắc dọc nên không tạo được
Trên bãn vẽ vẫn có HT thuộc tuyến cống nhưng vẫn không thể hiện được trắc dọc.: nhưng khi MCGT không xác định được cao độ miệng giếng theo đường trắc dọc nên không tạo được
- Tập tin đính kèm
-
- TEST HTTN.rar
- (544.69 KiB) Đã tải 499 lần
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 1 khách